Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: выбор типа радиатора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
TATA291280
Здравствуйте! Проектирую систему отопления производственного здания 18х50х10(h) м (ангар). Здание выполнено из "сендвич-панелей". Заказчик пожелал установить биметаллические радиаторы.
Целесообразно ли это?
Stan
Цитата(TATA291280 @ 18.10.2007, 11:35) [snapback]178386[/snapback]
Заказчик пожелал установить биметаллические радиаторы.
Целесообразно ли это?

Что вас смущает? Видимо денег у него много, или эстет большой, в ангаре мог бы сварить регистры из гладких труб.
LEOR
Важно функциональное назначение здания.Вообще нецелесообразно т.к. и биметалл и ограждения из сендвич-панелей обладают малой тепловой инерционностью и потому помещение будет достаточно быстро остывать - если это допустимо для данного случая тогда почему нет.Ну а гладкие регистры - я лично против - большая металлоемкость, огромные габариты (занимают много места) да и вид конечно.
Вообще если заказчик хочет чего-то "модного" - есть варианты лучше чем радиаторы.
Stan
Из новомодного можно предложить панели лучистого отопления, как раз высота соответствующая, или воздухонагреватели с вентилятором.
TATA291280
Спасибо.
Тогда еще один вопрос. Как в тепловом расчете учесть отсуствие приточной вентиляции и то, что высота здания более 4 м?
Stan
Цитата(TATA291280 @ 18.10.2007, 13:37) [snapback]178457[/snapback]
Спасибо.
Тогда еще один вопрос. Как в тепловом расчете учесть отсуствие приточной вентиляции и то, что высота здания более 4 м?

Что за производство, или ворота постоянно на распашку.
TATA291280
Цитата(Stan @ 18.10.2007, 14:30) [snapback]178478[/snapback]
Что за производство, или ворота постоянно на распашку.


Пока точно незнаю что за производство, ТЗ еще нет. Но вроде как ворота будут открываться не более 1 раза в неделю.
LEOR
лучистое потолочное отопление + воздушные завесы на ворота или несколько воздушных теплодоводчиков для прогева помещения после отркытия ворот.
Bers
Цитата(LEOR @ 18.10.2007, 23:13) [snapback]178615[/snapback]
... + воздушные завесы на ворота...

Зачем воздушные завесы на ворота, если они будут открываться 1 раз в неделю?
Как вариант - дежурное водяное отопление + воздушное отопление отопительными агрегатами.
TATA291280
Цитата(Bers @ 19.10.2007, 2:36) [snapback]178749[/snapback]
Зачем воздушные завесы на ворота, если они будут открываться 1 раз в неделю?
Как вариант - дежурное водяное отопление + воздушное отопление отопительными агрегатами.



Мне такая схема отопления тоже нравиться. А есть какие-нибудь "нормы" и "правила" объясняющие применение схемы: дежурное водяное отопление + воздушное отопление отопительными агрегатами???
А.В.
Цитата(TATA291280 @ 18.10.2007, 13:37) [snapback]178457[/snapback]
Как в тепловом расчете учесть отсуствие приточной вентиляции?



Книга А.Н. Сканави, Л.М. Махов "Отопление" - есть? Страница 41 - " Для всех зданий с другим назначением (кроме жилых и общественных с естественной вытяжной вентиляцией) Qи определяется только одним путём - расчётом по формуле (2.7 - расход теплоты на нагрев инфильтрирующего воздуха)"
А.В.
Цитата(TATA291280 @ 18.10.2007, 13:37) [snapback]178457[/snapback]
что высота здания более 4 м?


Справочник проектировщика И.Г. Староверова "Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 1. Отопление" - есть?
глава 8.2. Страница 34. В нижнем левом углу, мелким шрифтом.
TATA291280
Цитата(А.В. @ 19.10.2007, 8:46) [snapback]178773[/snapback]
Книга А.Н. Сканави, Л.М. Махов "Отопление" - есть? Страница 41 - " Для всех зданий с другим назначением (кроме жилых и общественных с естественной вытяжной вентиляцией) Qи определяется только одним путём - расчётом по формуле (2.7 - расход теплоты на нагрев инфильтрирующего воздуха)"



нет такой книги

Цитата(А.В. @ 19.10.2007, 8:51) [snapback]178775[/snapback]
Справочник проектировщика И.Г. Староверова "Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 1. Отопление" - есть?
глава 8.2. Страница 34. В нижнем левом углу, мелким шрифтом.



И такой нет, а она продается? И где?
А.В.
Да скачайте на этом сайте в книгохранилище, и та и та есть? Как Вы вообще отопление собираетесь проектировать - И.Г. Староверов - настольной книгой должна быть (Думаю навряли где её можно купить, если только в инете поискать).
TATA291280
Цитата(А.В. @ 19.10.2007, 9:01) [snapback]178780[/snapback]
Да скачайте на этом сайте в книгохранилище, и та и та есть? Как Вы вообще отопление собираетесь проектировать - И.Г. Староверов - настольной книгой должна быть (Думаю навряли где её можно купить, если только в инете поискать).



А поточнее, где? Я не нашла ее на этом сайте.
TATA291280
Цитата(А.В. @ 19.10.2007, 9:51) [snapback]178799[/snapback]



СПАСИБО, БОЛЬШУЩЕЕ!!!! rolleyes.gif
TATA291280
А кто-нибудь знает где взять коэффициент теплопередачи биметаллических радиаторов?
Stan
Цитата(TATA291280 @ 19.10.2007, 10:51) [snapback]178826[/snapback]
А кто-нибудь знает где взять коэффициент теплопередачи биметаллических радиаторов?

А зачем он нужен , берете мощность радиатора в Вт по справочнику производителя, пересчитываете если надо на свой температурный график и температуру в помещении.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.